现在少数地方的屏蔽门招标文件还有要求用铯钾玻璃的,看上去用的玻璃高大上,殊不知这是违法的。因为铯钾玻璃已经被单个厂家注册了专利,投标人只能通过一个厂家购买,违反了招标法。
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

9

主题

12

帖子

58

积分

注册会员

Rank: 2

积分
58
发表于 2017-7-27 19:47:23 | 显示全部楼层
看,这不就有这样招标的,武汉蔡甸线招标文件就要求用铯钾玻璃。

) 固定门、滑动门、应急门、端门采用低自爆率、高强度的铯钾玻璃。玻璃的大面强度不小于120N/mm2,边缘强度不小于80 N/mm2,弓形和波形时的弯曲度不小于0.2%,玻璃在 290℃±10℃下保温2小时。
2) 为了适应地铁项目的大板面要求,铯钾玻璃厂家应能生产最大板面尺寸不低于3000*2150mm的铯钾玻璃,并能提供单块面积在6m2以上的铯钾玻璃检测报告。
3) 在满足低自爆率(2‰以下)的前提下,还需根据《建筑用安全玻璃》(GB15763.4-2009)-第四部分:均质钢化玻璃的相关测试要求对供货产品进行测试,并提供相关测试报告。
4)所有门玻璃均应满足设计负荷要求,滑动门玻璃厚度≥8mm,固定门、应急门、端门玻璃厚度≥10mm,请投标人针对既定的玻璃规格提出计算分析资料,资料中须如实反映铯钾玻璃在负载下的实际应力及许用应力等参数,提出玻璃使用情况建议。并提出1扇门玻璃更换方法和所需时间,并提交所用玻璃的环保证明和样品,在设计联络阶段由招标人确认。

6) 对于提供玻璃的厂家,必须有在地铁工程的应用实例。应采用著名品牌。投标人需提供玻璃厂家的相关资料供业主核查,业主有权更换不符合要求的供应厂家。
7) 所有玻璃必须设置3C标识、防撞标识,具体形式在设计联络阶段确定。
8) 所有玻璃必须有包含可追溯到生产厂家、玻璃用途等关键元素的标记标识,以便核查。
9) 玻璃的撞击性能试验应按照BS6206标准有关条款规定进行撞击试验,并满足A级要求。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

21

主题

47

帖子

188

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
188
 楼主| 发表于 2017-12-19 18:34:33 | 显示全部楼层
招标文件正确的写法应该是 ”防火玻璃“而不是"铯钾玻璃”。
实际上防火玻璃就是与铯钾玻璃一样都通过类似的工艺处理的玻璃,只是名称不同而已。这种玻璃在行业内有好几家可以做。就不违反招标法了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

21

主题

47

帖子

188

积分

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
188
 楼主| 发表于 2017-12-19 18:37:20 | 显示全部楼层
用“铯钾玻璃”有什么好处呢?屏蔽门标准里没有要求屏蔽门做防火用,所以防火功能是多余的,价值过剩,浪费社会资源。
从强度上看,铯钾玻璃是高一些,但仍然是价值过剩。因为普通的钢化玻璃的强度已经足够了。截至目前,行业内还没有发生过因为强度不够而爆裂的玻璃。